Por Victor Otero
#154040
saludos y gracias de antemano por la ayuda.

por lo que leo no hay problema en conectar los bec de dos variadores en paralelo mediante cable en y para alimentar al receptor.

pero:

¿y si ademas de esto conectamos las salidas a motor de los dos variadores entre si?

en el caso de que funcione se sumarian los amperios de los dos variadores,¿no?

o simplemente tendre fuegos artificiales en el momento menos esperado?
Avatar de Usuario
Por Juancar
#154051
Lo más probable es que tengas fuegos artificiales y un característico olor a quemado :lol:
Las salidas no vas sincronizadas, de manera que cuando uno de los cables tiene un determinado valor de tensión, otro está a un valor diferente, por lo que se producirían corrientes bastante grandes entre ambos, con resultados nada buenos.

Un saludo.
Avatar de Usuario
Por Victor Otero
#154820
vaya,me lo imaginaba :(
bueno,muchas gracias de todas formas.
habra que comprobar si por lo menos se comportan igual los dos motores con sus propios variadores por separado(que vayan bien,que vayan bien :roll: )